做了一年的DCS,横河的工程部,这玩意真是折腾人,出差忒多了,而且动则上万个点,导致新人就只能画画人机界面,做做典型回路,说实话,大闲人一个,复杂回路都不给机会,伤心了。
广投简历,收获了一个PLC的职位,用的是信捷PLC,职位要求是会三菱PLC,会C语言的有工作经验者有限,优秀应届生亦可。是做PLC项目承接的公司,感觉还行,我这人吃苦惯了,在外企轻轻松松无压力,我很没安全感,私企如果事情很多的话,别是杂活,我都开心。
好了,废话混个脸熟,下面转入正题,之前在学校用三菱做了一个课程设计,然后大家都懂了,秒忘。为了在面试的时候,让我显得我真的是做过PLC的,求大家指教:
*问题可能很弱智
三菱PLC的I/O口,输入端,通常的办法是不是,COM端接24V,开关元器件连接COM与X端,如果开关原件闭合,那么X和COM联通,内部的|-X-|就是闭合状态?好了问题来了,那么检测的的是什么呢?是X端获得24电压,还是X端和COM端之间联通?----也就是说,如果我用一个24V的电源的正极接到X端上,那么会怎么样?【如图1】
DCS的硬件(横河)我知道的应该懂基础了吧,信号先进端子柜,根据信号类型接FCS上的I/O卡件,FCS的CPU可以拖2网线(BUS1,BUS2,通常冗余用4根)接网络柜然后通过2/3层交换机在同一个DOMAIN或者不同DOMAIN里面通信,我做过I/O口的测试,输入的话,信号发生器正负极对应端子,调4-20MA的电流值即可,内部点对应的PVI模块的faceplate的PV就会有相应的值,但是关键是,DCS输入都是至少两线啊,也没有COM端,很好理解,负极就是0V,正极电压4-20MA变化对应内部量程0%-100%变化。
三菱PLC输入的标志是什么呢到底,我之前找不到输入的硬件结构图,所以不懂,不过前两天我上网找资料大概找到了,我下面说一下,您帮忙看看是否正确:
输入的关键在于,COM和X端,在三菱PLC内部有连线,COM和X端如果有足够电流,驱动LED,内部即可完成光电转换,表示X端有输入。
方法一:COM接24,COM与X之间开关常开,按下后COM和X短接,X端有输入。
方法二:PNP传感器,24V输出,OUT端在传感器动作时,与24V连通,COM接OV,传感器OUT接X,NPN传感器反之,COM接24,OUT接X,动作时OUT为0V。
您看对与否?
同时我想从DCS转PLC的原因还有在于:
1、DCS项目动辄上万点,一旦机柜打包送现场开机,上万点的调试随便半年以上,我即将结婚,不想出长差,PLC的项目,点数不多,出差时间通常在10天到一个月左右,我能接受频繁短差,不能接受一次的长差。
2、目前所在公司接的DCS的项目过大,目前的项目5万点,人数40人,导致分工过细,不是说我不到资格不能做复杂的控制,是项目分工太细,三年的师兄,很多只会一块知识,例如负责硬件设计,选型的师兄只会最基本的软件组态,不是他们不努力学习,是因为分给的工作就是如此,会了一项技能以后,长期做同样的工作,因为点太多,必须服从项目安排。这样导致成长很慢。
3、做PLC的话,如果是5人左右的项目,我可以参与整个过程而不是一块知识,投标,选型,报价,功能沟通,设计,验收,现场调试,在小项目里面,我每件事情,都有机会打下手而入门,进阶,这样我5年勤奋的干下来,独立接项目应该可以,而我公司的投标报价有专人负责,甲方找了设计院设计工艺,工艺实现设计方案由主管工程师直接负责,5年以内的都没资格碰,方案定了,我们按照方案照搬做。
综上,考虑到DCS的出差,技能增长,都不和我意思,而我通过和我做PLC的同事交流以后,觉得PLC的工程更适合我,所以想转。
有点啰嗦,因为我大学同学就我一个人做DCS,其他的单片机PLC,父母亲戚只会说不要太累之类的话,所以我平时的苦闷难以和人倾诉
回复内容:
对: 第五纪冰川 从你提出这个问题,给你两个建议:1,继续再干两年DCS... 内容的回复!
回复内容:
对: 一颗小白杨 DCS的硬件(横河)我知道的应该懂基础了吧,信号先进端... 内容的回复!
大公司就是这样的,会故意的限制你的业务范围,目的是保证公司稳定和工作效率。但好一些的公司会提供异动的机会,这个岗位干烦了可以到其它岗位再干。看来你们没有这种人性化的制度呀!欧美公司好多都有,日系不晓得。
找个小点的工程公司干PLC吧,待遇估计会少很多,但保证会更累。如果希望学习到你想学的那些东西也要混到项目经理才能接触得到,还是要好几年的。
小公司,项目追急了,没日没夜的加班哟,要有心理准备哟!
通吃DCS和PLC,到35岁,就是大师了!