水泵中工频与变频切换PLC控制的梯形图 点击:1427 | 回复:6



流小落

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2015年4月28日
发表于:2015-04-28 15:26:34
楼主

求大神们帮组下,有急用。希望可以给全部的梯形图程序。




工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-04-28 20:46:52
1楼

楼主你好

是西门子程序吗?

而且是一台水泵工频变频切换吧?

那小子真坏呢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2015年4月02日
发表于:2015-04-28 22:42:37
2楼

工频的话就是一启动就是50Hz,而变频就是通过变频器来调节,一般我们选用PID模块来实现,根据给定和反馈来确定P、I、D、T4个参数

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-04-29 12:02:08
3楼

引用 那小子真坏呢 的回复内容: 工频的话就是一启动就是50Hz,而变频就是通过变频器来...

 

流小落

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2015年4月28日
发表于:2015-04-29 12:49:10
4楼


回复内容:

对: 工控小诚 楼主你好是西门子程序吗?而且是一台水泵工频变频切换吧? 内容的回复!

是欧姆龙程序。如果有西门子的也可以,谢谢哈。

流小落

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2015年4月28日
发表于:2015-04-29 12:50:25
5楼


回复内容:

对: 那小子真坏呢 工频的话就是一启动就是50Hz,而变频就是通过变频器来... 内容的回复!

恩,是用PID调节不知道您有没有程序呢是用欧姆龙PLC来控制的。

158202645@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:10
  • 注册:2016年3月09日
发表于:2016-03-12 22:28:55
6楼

11111111111111111111111111111111