     随着国民经济的发展,配电变压器在配电系统中的地位越来越突出,配电变压器的安全运行也越来越受到人们的关注。柱上式配电变压器由于其独特的安装工艺,加上设备两侧接引都采用绝缘导线,造成停电工作前在其两侧安装接地线(工作接地)比较困难,但是根据《国家电网公司电力安全工作规程》中3.4条(装设接地线)和7.1条(配电设备上工作的一般规定)等有关规定和电力行业创建无违章企业要求,考虑到工作人员的安全问题,变压器两侧接地线要有安全、可靠、合理和快捷的安装方法。据调查,目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:1.扣挂不方便。2.接触不稳定,接触电阻大。3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。本人从事配电工作多年,为解决这一矛盾,经认真研究,获得一简易的安装方法,仅供参考。1.高压侧:在高压跌落保险至变压器之间的水平线上安装接地环,接地环距离T接电杆0.5米。2.低压侧:在低压刀闸的下端绝缘弓子线上剥口,长度0.08米为宜,方便扣挂接地线。