Nazgull
刚刚调试模拟量输入输出模块,直接将AO和AI相连,但是AI输入始终是32767,不知道是什么问题,求大神指教!!!谢谢!
图如下
自己顶一下!!!!!!!
银光人生—华
这个要选择吧
选择什么啊?
回复内容:
对: 银光人生—华 这个要选择吧 ... 内容的回复!
hpulizhong
这个应该是你组态或者接线不正确,模拟量电流输入分两线制和四线制,应该选择四线制来组态。
赏月不吃月饼
4楼说的不错,看看你的模拟量输入模块设置
接线应该没有问题,是前辈接好的,也测试过的。主要是我选择0-20mA输出时,AI输入可以调节,而选择4-20mA输出时,AI输入直接就是32767。
对: hpulizhong 这个应该是你组态或者接线不正确,模拟量电流输入分两线制... 内容的回复!
模拟量输入如何修改,求教,如图
对: 赏月不吃月饼 4楼说的不错,看看你的模拟量输入模块设置 内容的回复!
l可以远程给你看下
加QQ2530833970