mfj820817
我这是钢厂3台夹送辊是西门子S120变频器,生产过程中突然报F00070故障复位之后正常,之后恢复生产,半小时后重复F00070请教各位大侠。谢谢
jingxianwen
电动机轴承或到电动机电缆线有故障,一发热或一快速就报警