二线制磁性开关如何接线 点击:17249 | 回复:12



tumingsheng

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:25帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:640
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2012-06-08 20:59:41
楼主
求助帖5分-已结帖
在继电控制线路中,二线制磁性开关如何接线?是当做一个平常的开关用吗?


楼主最近还看过



小于

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2012-06-08 21:04:57
1楼

是的,注意控制电压与控制电流不能超额定值。

lah031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年4月23日
发表于:2012-06-08 21:15:22
2楼

用磁性开关控制继电器的线圈就行了

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:99帖
  • 帖子:138帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2012-06-08 21:37:27
3楼
引用 小于 的回复内容:是的,注意控制电压与控制电流不能超额定值。



电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-06-08 23:21:46
4楼

1,磁性开关的控制电流很小,一般只用于控制继电器,接触器等。

2,磁性开关的回路中的电压是固定的,且直流时有极性,不能像机械触点那样可以直流,交流,24V,220V等。

 

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:82帖 | 3497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5668
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2012-06-09 08:35:20
5楼
引用 电工九段 的回复内容:1,磁性开关的控制电流很小,一般只用于控制继电器,接触器等。2,磁性开关的回路中的电压是固定的,且直流时有极性,不能像机械触点那样可以直流,交流,24V,220V等。 


很全的。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-06-09 09:54:12
6楼

比如接三菱PLC时,可以蓝色线接0v,棕色线接PLC输入端X。

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-06-09 10:53:21
7楼
没有什么特别的。。。。。。。。。。

hyldg-工控人生

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1220
  • 注册:2011年3月26日
发表于:2012-06-09 21:01:20
8楼
什么是礠性开关,是干簧管还是霍尔?

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:82帖 | 3497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5668
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2012-06-10 08:46:07
9楼

磁性开关的控制电流很小,

接线没特别要求。

gbwu89

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2012-06-10 10:39:06
10楼

如图,常用的用法!!!!!

gongkong0011

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2012年6月06日
发表于:2012-06-10 11:16:25
11楼
有极性的,注意要看PLC的公共端极性

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2012-06-10 14:20:50
12楼
引用 gongkong0011 的回复内容:有极性的,注意要看PLC的公共端极性


是的  NPN时蓝色接0V棕色到PLC输入  PNP时棕色接24V蓝色到PLC输入