(4)ATV312变频器共36台和上位机通讯问题? 点击:873 | 回复:2



schneider11563

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2015年3月29日
发表于:2015-04-01 14:24:43
楼主

解答:ATV312变频器共36台和上位机modbus通讯,从站数量超过31的限制。一般考虑通讯速率、数据刷新,建议从站数量在16台。客户需考虑网络结构。




leisurefly

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 1256回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:8350
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2015-08-06 11:01:39
1楼

这就是解答问题的方法么?

leisurefly

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 1256回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:8350
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2015-10-29 09:07:19
2楼

http://bbs.gongkong.com/d/201508/635778_1.shtml,参见此帖~