风机盘管凝结水盘存在的问题 点击:368 | 回复:0



ljj01

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2015-03-19 10:40:22
楼主

风机盘管凝结水盘多存在以下问题:

  1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。

  2.凝结水盘均为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声过大,不得不更换电机。

  3.凝结水盘均为开式。开式凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘、老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。

  4.凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。

  综上所述,笔者认为开式凝结水盘的设计需根据实际使用进行调整,如:

  1.凝结水盘高水位点设置两个电极,接入风机盘管控制电路。一旦水位达到高水位,两个电极导通,风机盘管断电停机或声光报警。

  2.凝结水盘上设置带网眼的活动盖板,改开式为闭式,既保证表冷器的凝结水有效地滴入水盘,又可有效地防止异物进入凝结水盘。

  3.将凝结水盘平底改为具有一定坡度的斜底,排水口设于最低点。安装时,直接对风机盘管- 个吊装点找平即可。