倍加福接近开关一定要接倍加福的安全栅么 点击:950 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-19 09:18:00
楼主
我们公司购买一批倍加福的接近开关型号是:NJ1.5-18GM-N-D-V1
想直接接PLC控制柜
卖东西的说非要接倍加福的安全栅才能用,我问为什么,他们说不出来,
我想知道下原因,
有没有其他产品可以代替!
倍加福的安全栅在中间起什么作用!
国产有这种安全栅代替么??



006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2007-09-23 10:42:00
1楼
可以替代,国内的没用过

AUTONICS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2007-09-28 16:45:00
2楼
你说的光栅 需要安全等级要求吗 如果不需要 的话用一般的区域传感器可以试下 我们有这样的产品 13810023831 我可以帮你介绍一个我们的代理商

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-04 13:10:00
3楼
接近开关如果不用在本安防爆电路中其实不需要隔离栅,但工作电压是24V的,如果工作电压是8.2V就必需加隔离栅.

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-04 13:10:00
4楼
如果想直接近PLC你们选的型号好像不对.

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2007-10-09 21:41:00
5楼
用安全栅转成触电信号再进plc。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师