求助时间继电器接线 点击:2054 | 回复:14



紫金山上的风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月29日
发表于:2015-03-16 07:45:02
楼主

时间继电器型号为JSZ3A-A,用脚踏开关启动输出为220V的气缸电磁阀。脚踏开关为常开,踩下去闭合。不知道怎么接线




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-03-16 08:42:11
1楼

脚踏开关启动电磁阀与时间继电器有什么关系?

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-03-16 08:54:32
2楼

脚踏开关控制7、2

8、6控制到电磁阀

不过脚踏开关一般可以直接接到电磁阀的,为么还来个时间继电器呢???

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-03-16 09:17:02
3楼

楼上正解                   

紫金山上的风

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月29日
发表于:2015-03-16 09:17:21
4楼

回复内容:延时关闭电磁阀

对: 丰李 脚踏开关控制7、28、6控制到电磁阀不过脚踏开关一般可... 内容的回复!

 

紫金山上的风

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月29日
发表于:2015-03-16 09:34:22
5楼

回复内容:7接火线,脚踏开关的常开端并到7上,COM端接到2上、电磁阀接6和8。启动脚踏开关没有反应嘛?

对: 丰李 脚踏开关控制7、28、6控制到电磁阀不过脚踏开关一般可... 内容的回复!

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-03-16 11:47:37
6楼

要用断电延时继电器,从图看这个继电器是通电延时的,不能实现你的功能。

紫金山上的风

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年4月29日
发表于:2015-03-16 11:59:27
7楼

回复内容:我一踩下去时间继电器输出电流到电磁阀,计时结束电磁阀断开。这个可以不可以吗?

 

对: 李纯绪 要用断电延时继电器,从图看这个继电器是通电延时的,不能... 内容的回复!

 

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-03-16 12:42:22
8楼

原来你不是一直踩着啊???

这样的话,要采取一下自锁功能,

再增加一个中间继电器,能自保持信号

下边的图再追加一下电压源进去即可

linghun7085

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2011年6月14日
发表于:2015-03-16 16:19:09
9楼

这图这么好看,自己看吧,

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-03-16 21:17:25
10楼


引用 李纯绪 的回复内容: 要用断电延时继电器,从图看这个继电器是通电延时的,不能...


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-03-17 11:08:52
11楼


回复内容:

对: 紫金山上的风 回复内容:我一踩下去时间继电器输出电流到电磁阀,计时结... 内容的回复!

正是断电延时继电器的功能,这个继电器不能实现。

CJ706408791

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2010年12月16日
发表于:2015-03-17 13:07:20
12楼

回复内容:

对: 丰李 原来你不是一直踩着啊???这样的话,要采取一下自锁功能... 内容的回复!

 电源是不是加在最顶瑞的两侧,如果是的话用5/8控制时间继电器是不是有点不对,只要有电源他就开始工作了

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2015-03-18 14:33:09
13楼

必须用断电延时继电器,通电延时的继电器不能实现你的功能。

脚踏开关控制继电器,开关踩下去,断电延时继电器常开点立即闭合控制电磁阀,计时结束常开点复位,电磁阀断开。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2015-03-18 14:34:51
14楼

补充一下,脚踏开关踩一下后立即松开。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师