紫金山上的风
时间继电器型号为JSZ3A-A,用脚踏开关启动输出为220V的气缸电磁阀。脚踏开关为常开,踩下去闭合。不知道怎么接线
李纯绪
脚踏开关启动电磁阀与时间继电器有什么关系?
丰李
脚踏开关控制7、2
8、6控制到电磁阀
不过脚踏开关一般可以直接接到电磁阀的,为么还来个时间继电器呢???
Smile-lyc
楼上正解
回复内容:延时关闭电磁阀
对: 丰李 脚踏开关控制7、28、6控制到电磁阀不过脚踏开关一般可... 内容的回复!
回复内容:7接火线,脚踏开关的常开端并到7上,COM端接到2上、电磁阀接6和8。启动脚踏开关没有反应嘛?
要用断电延时继电器,从图看这个继电器是通电延时的,不能实现你的功能。
回复内容:我一踩下去时间继电器输出电流到电磁阀,计时结束电磁阀断开。这个可以不可以吗?
对: 李纯绪 要用断电延时继电器,从图看这个继电器是通电延时的,不能... 内容的回复!
原来你不是一直踩着啊???
这样的话,要采取一下自锁功能,
再增加一个中间继电器,能自保持信号
下边的图再追加一下电压源进去即可
linghun7085
这图这么好看,自己看吧,
半路出家316
引用 李纯绪 的回复内容: 要用断电延时继电器,从图看这个继电器是通电延时的,不能...
回复内容:
对: 紫金山上的风 回复内容:我一踩下去时间继电器输出电流到电磁阀,计时结... 内容的回复!
正是断电延时继电器的功能,这个继电器不能实现。
CJ706408791
对: 丰李 原来你不是一直踩着啊???这样的话,要采取一下自锁功能... 内容的回复!
电源是不是加在最顶瑞的两侧,如果是的话用5/8控制时间继电器是不是有点不对,只要有电源他就开始工作了
听雨观雪
必须用断电延时继电器,通电延时的继电器不能实现你的功能。
脚踏开关控制继电器,开关踩下去,断电延时继电器常开点立即闭合控制电磁阀,计时结束常开点复位,电磁阀断开。