M8063的上延可以方便地检出本通信指令本次通信的错误信息。

D8063的值分别代表各自的错误信息

6315:Modbus从站号超范围 〉255

6316:Modbus读写寄存器个数超范围,正常是1-32。

6317:Modbus接收超时

6318:得到回应的站号不一致

6319:回应非法

6320:回应的LCR校验错

6321:保存数据的地址非法

6322:回应的CRC校验错

6323:回应的数据格式非法

6324:本机未设为Modbus主机

6325:地址超范围

6326:Modbus发送超时