三菱高速计数问题 点击:1052 | 回复:5



此生不烦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2014年10月23日
发表于:2015-01-21 16:42:23
楼主

新人求助

    我想利用三菱FX3G高速计数器读取脉冲编码器的值(增量式 2000p/r),实现每计数2000个编码器脉冲,驱动伺服移动一个固定位置。在调试程序后发现:

 1、有时高速计数器(C251)不能计数 

 2、元件M88一直不能被置位

C251正常计数时高速计数器可以正常复位。我是用中断指针去置位M88和复位C251.即高速计数器计数到2000时置位M88同时复位C235,以便循环工作。

新人,一直百思不得其解。望各位大侠指点,谢谢!





yushenchang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2015-01-21 22:26:23
1楼

确定有没有开中断EI,把OUT C235 K2000中K2000值设置为K2147483647

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-01-21 23:11:53
2楼

高速计数器计数溢出,后果你懂滴

此生不烦

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2014年10月23日
发表于:2015-01-22 08:49:29
3楼

谢谢您,真是这样的问题,非常感谢!

回复内容:

对: yushenchang 确定有没有开中断EI,把OUT C235 K2000中... 内容的回复!


此生不烦

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2014年10月23日
发表于:2015-01-22 08:50:40
4楼

谢谢,确实是这样的,按楼上的说法程序可以正常工作了,谢谢您!

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 高速计数器计数溢出,后果你懂滴 内容的回复!


heaven_zheng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2015年1月16日
发表于:2015-01-22 20:53:04
5楼

aaaaaaaaaaaa