电机有办法做到把两个频率不一样的电网连接起来吗 点击:1662 | 回复:9



Miss语语

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年12月28日
发表于:2014-12-28 08:00:39
楼主

如果不借助变频器等辅助设备,从原理上有办法用电机系统把俩频率不一样的电网连起来实现能量互相传送吗?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-28 12:31:27
1楼

如果不考虑效率,当然可以!简单的就是:2个频率的电网均驱动电机抽水到高处蓄水池,然后蓄水池的水流下来通过不同频率发动机发电,你想咋整都行了

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-12-29 20:54:36
2楼

我是来学习的,发电频率是怎么来定的啊?

一丈青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2014-12-31 09:33:47
3楼

理论上应该是可以的,参考风电的双馈发电机。

Miss语语

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年12月28日
发表于:2015-01-03 00:03:22
4楼

回复内容:

对:一丈青 理论上应该是可以的,参考风电的双馈发电机。     内容的回复:

可以简单解释下原理吗~~

aspirellq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年9月09日
发表于:2015-09-27 22:26:13
5楼

考虑用不同极对数的电机做匹配不行吗

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-29 08:34:40
6楼

整流后变为直流就可以并网了。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2015-10-04 11:18:02
7楼

是否可以这样试试:两台三相异步电机输出轴直接,定子分别接两个电网,按相同旋向的相序接线,在两个电网频率差合适范围内,一个电机工作在电动状态一个在发电状态,电能由频率高的电网往低的传输。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-10-04 17:24:33
8楼

    直流是唯一的办法。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2015-10-08 17:37:49
9楼

按我7楼的做法,一台电机接工频电网先启动,另一台接变频,然后变频启用捕捉启动方式,稳定之后慢慢将变频频率提升到50HZ以上,这时就是变频电机拖着工频电机进入发电状态,能量从变频侧输送到工频侧。反之降到50HZ以下,能量从工频侧传输到变频侧,变频需要安装吸能能回路否则会过压报警。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师