ghf09
怎么多传一般出厂配的是固件手册,单传一般出厂配的是标准手册? 多传看到人家程序标量控制模式 速度给定换算关系是0-50000对应0-50HZ 而单传变量控制模式速度给定换算关系是0-20000对应0-50HZ 这是怎么回事?程序这样执行了实际效果很OK。换算关系可以自己设置吗?
bibo5445
20000和50000根据模拟量存储位数决定的。50000的话肯定比20000的存储位数多一位。这样的话检测精度也会相应的提高。
多传动对一些模拟量的精度要求较高。所以说采用50000的量程范围。
回复内容:
对: bibo5445 20000和50000根据模拟量存储位数决定的。500... 内容的回复!
我打电话给ABB技术售后的,售后的说不管单传还是多穿都是20000-50HZ的关系,这是怎么回事?然后50000-50HZ 在手册哪里有?要怎么设置?
首先谢谢你的回答
我的是DP通讯和西门子400PLC 直接DP控制启停和速度的没用外部端子
ABB变频器 ACS800 单传和多传 DP通讯时候速度给定换算关系是?
对: ghf09 ABB变频器 ACS800 单传和多传 DP通讯时候速... 内容的回复!
DP通讯时,无论单传还是多传变频器额定速度对应20000。。。。
对: bibo5445 回复内容:对: ghf09 ABB变频器 ACS80... 内容的回复!
但是我看到人家程序里对应关系是0-5000,用了FC106 然后给出去的速度和反馈的速度几乎一样,说明程序是对的,纳闷了 什么问题?
我一会上载个图片给大家看看 帮 我分析分析
对: ghf09 我一会上载个图片给大家看看 帮 我分析分析 内容的回复!
上个图看看吧。。。
对: bibo5445 回复内容:对: ghf09 我一会上载个图片给大家看... 内容的回复!
好的
看看吧希望啊能帮我找到原因 谢谢
对: ghf09 回复内容:对: bibo5445 回复内容:对: g... 内容的回复!
图片上载了,看得清吗?不清楚的话留下邮箱我发你邮箱原文件大上载不了
自己画面软件写了些重要的数据怕大家看不清
对: ghf09 自己画面软件写了些重要的数据怕大家看不清 内容的回复!
QQ已发给你 。。。
对: bibo5445 回复内容:对: ghf09 自己画面软件写了些重... 内容的回复!
你发我哪个QQ了?我QQ1219888158
知道我的情况是啥原因吗?
你QQ多少?
已经搞定 封贴 谢谢大家