接触器粘连,百思不得jie 点击:2399 | 回复:6



wxdj2009

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2014-12-04 14:48:43
楼主

ABB的接触器,型号AX25(额定电流25A),负载是电加热器,测量的运行时电流24~25A之间,昨天出现一个接触器粘连的问题,今天又出现一个粘连,机器暂停,查找原因。售后人员带回来一个,拆开看了一下A相粘连,其他的没有问题,难道是三相电流不平衡?测量电加热 阻值都一样(阻性负载)。

接触器额定电流小了点,因为和电加热厂家提供的电流就是20A,所以我这边也选小了。





今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2014-12-04 17:34:17
1楼

接触器选择的略小,但是不排除可能是接触器质量问题,

总共有多少这样的接触器呢?要是很多那就可能是质量问题,

如果较少这个不便比较,建议楼主换大一个等级即可

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-12-04 20:35:22
2楼

大一个等级吧,现在的东西质量不如以前啦。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-12-05 09:15:42
3楼

作为开断阻性负载,这个电流规格没错,接触器质量问题。以为ABB就那么好吗?如果选正泰32A的肯定没问题,价格可差不少吧。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-12-05 09:43:28
4楼

1,电加热器的性质?有的加热器冷态电阻是非常小的,接触器闭合时瞬态电流大。你可以确定下加热器冷态电阻多大?

2,有短路或接地的情况出现,短路或接地点被电击瞬间又恢复。

3,ABB的接触器不可能质量差,阻性负载对接触器要求低。

3,你的接触器是假货,假得太假!

我用过CJ20的接触器触头,开断了几次就不通电了,MD花了好长时间才发现是触点的问题,打开灭弧罩,接通线圈,立即呆了。触点闭合了,就是不通电,MD导体变绝缘体了。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-05 10:45:58
5楼

目前浙江一带假货制造屡禁不绝:诚然是当地的相关管理部门不作为甚至是收受大量贿赂,浙江人全世界遍地开厂,自然假货全球泛滥

帝国时代-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2014-12-05 10:55:26
6楼

触点看起来不怎么样,保险一点选大一个等级的吧