每个脉冲的上升沿计数 器值加 1,计数器计满 16后复位.同时第一块 PLC的输出点 Y0随该脉冲 ON/OFF动作并通过信号线 ①连接到第二块PLC输入端 X0,这样 X0也以同样的周期 ON/OFF,同样在第二块 PLC内也设置一计 数器,每个 X0的上升沿,该计数器加一,这样 2个 PLC内的 2个计数器的计数值是一致的,即有一 致的节拍.同时第一块PLC初始化和计数器复位时输出Y1通过②号线连接到第二块 PLC输入端
上面的Y1输出第二块plc接受不到 该如何改进
xiaoyuwww2005
为什么要搞这么复杂,从这个 PLC 再传到另外一个 PLC 呀 ?
MWB0500
肯定检测不到,Y1只导通了1个周期,时间太短,建议,延时复位,并且另一台的X0选择输入中断
鲁庄
应该能收到,把第一PLC的Y1(晶体管的)接到第二PLC的X3上,把第一个PLC的输出COM与第二PLC的输入COM链接.
DavidLuiz
xuexil xuex学习下楼上的
jsyljb
Y1加自保?C0断开后,再复位Y1。
sjjxxs
陶淘123
Smile-lyc
引用 MWB0500 的回复内容: 肯定检测不到,Y1只导通了1个周期,时间太短,建议,延...