温度修正:通过修改寄存器值得数据,使温度显示正常
修正方法:参见顾美PLC编程使用说明书,在公司网站上有下载
范围:EK型热电偶温度范围是环境温度-600℃或者环境温度-1000℃(精度12位,0.1度)
背景:客户在使用的过程中,会发现温度出现不准确的现象,我们分析原因,并想办法解决
1、现象:发现同一个通道使用不同传感器,温度不一样
原因:一般是传感器有误差,建议更换传感器试一下
在没有多余传感器跟换的情况下,使用温度修正
2、现象:两个通道使用同一个传感器,温度不一样
原因:使用替换法,检查接线是否不有松动,一直出现这个情况,联系相关业务返修
3、现象:刚开始时候温度准确,几分钟后温度自然上升,比实际温度相差一二十度
原因:PLC采集温度基准点是在PCB板上,线路板发热,温度会上升
解决办法:法一、找出温度变化规律,做温度修正,使用斜坡处理,使温度平缓变化
法二、刚开机时温度不显示,当板子温度变化平缓后,使用修正,并显示