Danfoss变频器,大马拉小车问题 点击:908 | 回复:7



athols

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2014-11-20 15:33:04
楼主

现状:电机15kW,400V,28A,1455Rpm

             变频器:Danfoss FC-302P90K,

变频器设置参数时,电机额定电压,额定电流,额定转速均可按铭牌设定。

唯独功率最低只能设定为:37kW。

在变频器输出端加一个热继电器LRD32C(额定电流23-32A)。

 

请问:上述情况能否成功带动电机?实现变频控制?(不需要精确控制)

 

 

 




lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2014-11-21 10:06:17
1楼

可以            

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-11-21 10:54:19
2楼

完全可以的吧

电机参数不设定也可以实现变频的

只是要看你的控制模式是什么?矢量?还是V/F?

athols

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2014-11-21 16:22:51
3楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李  完全可以的吧电机参数不设定也可以实现变频的只是要看你的... 内容的回复!


 danfoss 变频器有个参数默认是VT(变转矩),没找到那里设置矢量或者V/F控制。

请问输出电流是根据什么来计算的,虽然配备了热继电器来保护电机,但是怕如果输出电流过高导致跳闸。

1592681347lzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2014-11-22 04:46:15
4楼

变频器参数电机过载系数改为50%就可以了。

好学不过工控

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-11-22 09:08:54
5楼

应该回报故障的或报警的

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2014-11-22 22:55:50
6楼

丹佛斯参数中有一93号ETR参数是保护电机的,设好电机参数后,选此参数可选报警或跳闸。或者将最高频率改为80或100变为恒工率控制。还有输出侧加热继电器是否可行?本单位的热保老误动作,给取消了。

全远_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2014-12-31 21:31:56
7楼

可以,变频器参数电机过载系数改为50%就可以了