楼主你好
根据你的意思,就是想快速的理解PLC梯形图程序的意思。
但是你要明白,欲速而不达的道理!!!
简要给你做个说明,希望帮到你。
该图是三菱FX2N的PLC手册中的输入信号接线示意图。其中,X0接了一个接近开关,
是NPN型的。其中的工作原理,就是当检测物体靠近接近开关(或者是光电信号被当断),
只要电流从上面24V电源的正极流出来,经过发光二极管,电阻,到X0端子,到接近开关内部的的三极管的集电极,再到发射级,再到COM,回到内部电源24V的负极。只要这个回路一接通,就有个信号输入到PLC内部。
信号输入进去之后的电路就是上面的光电隔离电路,看懂看不懂都不要紧。
但是最终,在PLC内部对应的一个位(就是只能存储1位二进制数0或者1的物理位)。
如上图中红色方框标示。
PLC在工作的时候,外部的按钮信号,接近开关信号,行程开关信号,最终都是存到PLC内部固定的这些位里面了。
(专业上,这些位叫做 PLC的输入映像寄存器位。跟PLC的X0-7 X10-17.....实际端子一一对应)
另外,X0,他也叫做输入继电器,虚拟的,实际内部没有继电器
PLC设计者为了让不懂计算机的电工师傅理解,所以还是叫继电器。
那么,刚才上方的那个红色方框里的0或者1就表示一定的含义(这是学习理解PLC的关键)
位存了0,就表示这个X0输入继电器线圈没得电,
位存了1,就表示这个X0输入继电器线圈得电了。
那么对于实际的继电器,线圈得电,常开触点闭合,常闭的断开。
线圈失电,常开触点断开,常闭触点闭合。
上图中,X0所在的位置,第一行的就是用了X0这个输入继电器的常开触点。
第三行就用了它的常闭触点。
第二行是X1的常开触点。PLC软件的优势,就是这些触点在编程的时候你可以多次使用。
图中所示状态,就是X0这个端子暂时没有信号输入,在其内部的位里面存的是0,
所以,常开触点断开,Y0没通电(概念电流,或者逻辑电流)
常闭触点闭合,Y3通电(概念电流)了。
下面对照下图。
这是在仿真界面的截图,
小对话框的下面的ON 和 OFF,实际就是模拟X0线圈得电 和失电。
上图中我强制了X000线圈位ON(下面的 执行结果又记录。),也就是线圈得电,
所以常开触点闭合,X0常开触点闭合蓝色显示。
常闭触点断开,原来的蓝色显示消失。
同样的,你也可以强制线圈失去电,也就是强制OFF.
这个模拟调试,强制ON,或者OFF,就是模拟了实际PLC检测的开关信号有无输入到PLC。
强制为ON,对应就是模拟了有物体到达限位开关。
写了这么多不知道楼主理解了没有,如果还没理解,希望楼下高人继续帮忙解答。