西门子s7400H系统掉站问题 点击:1085 | 回复:0



9983468

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2014-11-04 21:18:56
楼主

我们使用的一套S7400H控制造粒机组,今天凌晨发生了掉站的事情,造成所有运行设备全部停机。事后调取CPU的诊断信息看到这样的信息:

事件 45 / 2915:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O:站 返回

受影响 DP 从站的地址:站编号:   5

DP 主站系统标识号:     2

DP 从站的逻辑基址:输入地址:  8175

DP 主站的逻辑基址:  8185

要求的 OB:机架故障 OB (OB86)

优先级:25

外部错误, 离开的事件

00:06:19.625  2014-11-04

事件 46 / 2915:  事件 ID 16# 38B4

在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误 正在离开状态

P 区域,字访问, 访问地址:    14

过程映像分区编号: 0

无用户相关信息(Z1):2943

所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)

优先级:25

外部错误, 离开的事件

00:06:19.620  2014-11-04

事件 54 / 2915:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O:站 返回

受影响 DP 从站的地址:站编号:   6

DP 主站系统标识号:     1

DP 从站的逻辑基址:输入地址:  8173

DP 主站的逻辑基址:  8189

要求的 OB:机架故障 OB (OB86)

优先级:25

外部错误, 离开的事件

00:06:19.606  2014-11-04



事件 55 / 2915:  事件 ID 16# 72A3

DP:冗余返回 在 DP 从站

受影响的 DP 从站地址:站编号:   4

DP 主站系统标识号:     2

DP 从站的逻辑基址:输入地址:  8177

DP 主站的逻辑基址:  8185

所需的 OB:I/O 冗余错误 OB (OB70)

优先级:24

离开的事件

00:06:19.582  2014-11-04

事件 66 / 2915:  事件 ID 16# 38B4

在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误 正在离开状态

P 区域,双字访问 访问地址:   512

过程映像分区编号: 0

无用户相关信息(Z1):2943

所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)

优先级:25

外部错误, 离开的事件

00:06:19.513  2014-11-04

请问各位大师,这些故障信息怎么理解?出现这种事情的原因是什么?