Advertisement
当前位置:
安川变频器电压检测
回复 | 人气 | 打印
吴家荣 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-10-30 11:46:52 楼主

安川变频器V1000   7.5KW 直流母线电压的检测具体在哪?

分享到: 收藏 回复 举报
安川电机客户咨询中心 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-10-31 09:37:45 1楼
 

尊敬的客户:

       您好!

 

       +1、–两个端子,或者通过监视参数U1-07查看当前的直流母线电压。

 

---------------------------------------------------------------------- 
安川电机 客户咨询中心 

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn

<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------

 

  回复引用举报
吴家荣 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-11-07 11:49:54 2楼
 

监视参数U1-07显示值偏低,   是驱动板厚膜VL1102输出信号到主板的吗?


  回复引用举报
安川电机客户咨询中心 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-11-11 09:32:49 3楼
 

尊敬的客户:

       您好!

 

       这个已经涉及到硬件问题,烦请联系我司售后:

        021-36567900*605

 

江湖走走--原创军团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-11-11 09:40:53 4楼
 

建议楼主拆开变频器,看从直流母线取电后的线--接到哪的,然后就知道检测电路在哪了。一般是电阻分压后到开关电源,安川的没拆过,估计也那样吧。

  回复引用举报
xhwxhw 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-21 16:21:37 5楼
 

请问楼主找到了吗?我也想知道安川变频器V1000   7.5KW 直流母线电压的检测具体在哪?

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement