首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

变频器一拖二的接法讨论 点击:13834 | 回复:58



欣雅biaoge

    
  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-10-28 22:08:32
楼主

今与同行讨论个问题

在工作中经常采用一台变频器同时拖动两台电机  (不是用一备一  需两台同时转动)

但接线不同导致的结果也不同  本人学疏才浅  望高手指点指点


图1的接法  两台电机电缆线均直接接入变频器输出端

图2的接法  一台电机电缆线进入另一台电机  合并后再接入变频器输出端

当变频器功率在10KW以下时  图1或图2的接法均可

但变频器功率在37KW以上时  图1的接法根本无法运行  变频器报警 过压或其它

     图2的接法却可以正常运行

怎么回事呢  想不通???



楼主最近还看过



east1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年11月18日
发表于:2014-11-18 22:19:39
41楼

在变频器输出各自接一个电抗器 看看 我记得标准接法里面是这样的

chenchao2302973

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2011年11月05日
发表于:2014-11-20 20:09:37
42楼

确实,楼主提出了一个平时并不关注的问题.有机会我也要亲手实践,不知是不是与电机带载有关,2电机空载也报警吗?

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-11-21 10:12:30
43楼

见过第一种接法,在一些高速电机的应用上很多

dahutu007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2009年9月25日
发表于:2014-11-23 09:57:57
44楼

两种都见过,但是都是小功率的电机。我觉得都没有什么问题,关键在于电缆长度和2个电机的参数。另外就是如楼上说的LC振荡。

爱家的老唐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年11月23日
发表于:2014-11-23 18:26:46
45楼

呵呵,有意思。第一方案的电缆是2*16平方=74kw,第二方案是1*16平方=74kw,不知道有没有关系,第二方案在启动时16平方的线要过多大的电流呀(m1到变频器那段)。我怀疑也是干扰的问题。(菜鸟的想法,不对之处,敬请原谅,呵呵)

回忆依然最美

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2014-11-24 10:52:02
46楼

FC301,楼主是不是用了VVC Plus控制方式?改成VF控制试试,理论上这两种接法原理是一样的。

昌红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年11月21日
发表于:2014-11-24 15:33:24
47楼

好贴,值得探讨。一般都用的是15kw左右。

Analyst031

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2004年12月13日
发表于:2014-11-24 16:35:53
48楼

1996年在化纤工厂见过这类使用,1拖8,小功率( < 7.5 KW ),启动需要错开。

早先的纺丝机应该都是这样配置的,那个时候变频器贵。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-11-24 19:36:02
49楼

引用 安全督察 的回复内容: 好神奇哦!两种接法唯一不同的是两条线的干扰,两台电动机...



感悟涵涵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2014-11-25 08:36:13
50楼

我也遇到过类似问题,变频器的接线方式导致的报警,但是找了很多原因,也未能确定什么原因是主要导致此问题的发生,我用过10多种变频器,当时出现此问题的时候,我换了种变频器就好了。就楼主这个问题来看,如果用电气线路图来看着两种接法,确实差不多,但是从拖动线路的走向来看,区别也就是在负载状态发生了不同,有些变频器检测运行就是会坑爹的。因为我也不是生产变频器的,不知道他们是怎么来报警的。。。。

无田耕夫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:924
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2014-11-25 11:19:11
51楼

这里摘抄自CT驱动器的技术资料:

   由于电机电缆阻抗所产生的高电压变动以及电机绕组的分布性质,PWM 输出电压对电机的匝间绝缘产生不利影响。

   对于拥有性能良好的绝缘系统的标准电机,且该电机在高达500V 交流电输入下仍然保持正常工作,无需任何特别的预防措施。

    对于多电机,应采取第4.8.3 节多电机所述的预防措施对于其他情况,建议使用带有变频电机。生产商已为该类电机设计了强化绝缘系统,以备频繁快速脉冲电压工作需要。

若使用带有变频电机并不可行,应使用输出端扼流圈(电感器)。

    建议使用简单的铁芯线圈,阻抗为2%。对实际阻抗值并无严格要求。该电感器与电机电缆的电容一道可延长电机终端电压的升高时间,并可防止过量的电应力。

 4.8.3 多电机

     开环

    若驱动器控制多部电机,应选用固定 V/F 模式的一种 (Pr 5.14 = Fd 或SrE)。如图4-16 及 图4-17 所示连接电机。表4-7、4-8、 4-9及 4-10中最大电缆长度指驱动器至每部电机的电缆长度总和。

    因驱动器无法单独保护各台电机,建议各电机以保护继电器相连。采用星型连接时,即使电缆长度没有超过最大限度,亦须安装正弦滤波器或输出电感器,如图4-17 所示。电感器容量请咨询驱动器供应商。

     


希望对各位有帮助




huaya21

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2015-01-25 21:11:44
52楼

回复内容:

对:江湖走走--原创军团 引用 第五纪冰川 的回复内容: 回复内容:对: 江湖走走--原创军团         ...  欧系的直流电压--取自直流母线,然后通过电阻分压然后通过开关电源,然后给主控板供电,同时也是直流电压检测。ABB的是这样的,拆过多种的     内容的回复:

国产的和日系都是如此,修的变频器多了看到的都是如此

潤 澤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2015-01-25 22:20:15
53楼

菜鸟关注中。。。。。。

stublue_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2012年3月20日
发表于:2015-01-27 17:34:13
54楼

很有意义,记下来,学习一下

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-02-02 14:14:15
55楼

公用一根电源,这样距离短,按照变频器线路长度要求,第一种接法,线路过长点,当然看距离了。

15664436567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年4月11日
发表于:2015-04-22 17:45:39
56楼

真心谢谢楼主分享!好好学习好好向上

钻石银灰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年7月15日
发表于:2015-07-15 16:43:18
57楼

太好了,学习学习!要是再有说的具体点的更好了。

DXxbx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年1月08日
发表于:2016-01-08 19:44:48
58楼

菜鸟表示不懂,55555555


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页