变频器一拖二的接法讨论 点击:13834 | 回复:58



欣雅biaoge

    
  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-10-28 22:08:32
楼主

今与同行讨论个问题

在工作中经常采用一台变频器同时拖动两台电机  (不是用一备一  需两台同时转动)

但接线不同导致的结果也不同  本人学疏才浅  望高手指点指点


图1的接法  两台电机电缆线均直接接入变频器输出端

图2的接法  一台电机电缆线进入另一台电机  合并后再接入变频器输出端

当变频器功率在10KW以下时  图1或图2的接法均可

但变频器功率在37KW以上时  图1的接法根本无法运行  变频器报警 过压或其它

     图2的接法却可以正常运行

怎么回事呢  想不通???



楼主最近还看过



第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-05 11:18:00
21楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团          首先我觉得功率大的电动机的接法是三角形... 内容的回复!


 电机没有变化,负载没有变化,变频器没有变化。变化的只有多一根电缆,但楼主说电缆不过10来米。所以我觉得原因与电缆关系非常密切,也与变频器过压检测电路关系密切。

变频器过压,我遇到过一次,西门子MM430变频器输出电缆接地,然后启动就报过压,并且看到照明灯的确闪了一下。但不解,无论如何接地,变频器直流总线不应该提升电压,一般估计在760V报过压,这个电压换算到三相输入端电压会超过500V。由于直流总线电容的滤波作用,这个电压提升需要相当大的能量。这个能量从何而来,不得而知。

我严重怀疑是变频器直流电压检测回路误检测导致的,实际总线并没有过压。

不知道大家在国产变频器中有没有遇到,在变压器中心点直接接地系统中变频器输出接地导致报直流过压的故障案例。

国产变频器直流总线电压检测喜欢用开关变压器的负半周来做(与关断时间成正比,与电压成正比),所以我估计一般不会遇到这个问题。

欧系变频器不知道直流电压检测机制。

请大家关注此贴。真的很有工程意义。

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2014-11-05 13:26:10
22楼

图一的时候,2台电机运行起来,转向是一致的吗?

geffrey2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年7月18日
发表于:2014-11-05 17:04:23
23楼

希望楼主一定要把最后试验的结果写出来,不然像我这种菜鸟不知道哪种方案是正确的!!!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-05 21:04:08
24楼

引用 第五纪冰川 的回复内容: 回复内容:对: 江湖走走--原创军团         ... 


 欧系的直流电压--取自直流母线,然后通过电阻分压然后通过开关电源,然后给主控板供电,同时也是直流电压检测。ABB的是这样的,拆过多种的

1355252995

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年11月06日
发表于:2014-11-06 15:49:48
25楼

引用 飞鹰队长 的回复内容: 电机学角度分析:10KW以下属于小功率星形接法,37K... 


 

宜休刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-11-06 18:16:57
26楼

实际工作中,在电缆上窜电感解决过类似的问题。电机是感性负载,而电缆是容性负载,在一定的频率下会产生LC震荡,震荡的后果就是高电压。换接法无非就是躲开回路的震荡频率。



小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2014-11-06 19:20:52
27楼

本人用过蓝海花藤55KW拖两台22KW的变频电机,是变频器出来分两路分别接到电机上!没任何问题!,我显示一台一台确定电机方向接线顺序,最后在把两路都接变频器上,无任何问题!亲注意2台电机的旋转方向

Yj华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年8月18日
发表于:2014-11-06 20:06:01
28楼

此贴很有价值,典型的争论焦点贴


欣雅biaoge

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2014-11-06 21:18:38
29楼

感谢大家的关注

1 使用之初为小功率  采用的接法如图1  

2 后来使用大功率时采用图1的接法时  频繁报警  不得已向丹佛斯售后咨询  在丹佛斯售后服务的建议下采用了图2的接法  恢复正常

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-11-07 11:14:23
30楼

回复内容:

对: 宜休刘  实际工作中,在电缆上窜电感解决过类似的问题。电机是感性... 内容的回复!


 

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-08 00:36:04
31楼

引用 宜休刘 的回复内容: 实际工作中,在电缆上窜电感解决过类似的问题。电机是感性... 


 电缆是容性负载,倒是第一次听说。只是听说电缆之间会产生分布电容。

yongxiang95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2014-11-08 22:09:30
32楼

回复内容:

对:宜休刘 实际工作中,在电缆上窜电感解决过类似的问题。电机是感性负载,而电缆是容性负载,在一定的频率下会产生LC震荡,震荡的后果就是高电压。换接法无非就是躲开回路的震荡频率。     内容的回复:

真理被你给掌握了啊!

蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2014-11-09 21:46:24
33楼

菜鸟关注中。。。。。。

好学不过工控

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-11-10 11:14:47
34楼

谐波导致的电压叠加,也可能是并列的电机电缆分布电容互相作用,导致电压突变。

yishenbiao1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2014-11-12 23:18:05
35楼

有个问题是,你方法二是怎么接的。

假如有1 2 两个电机,他们的接线柱A1 B1 C1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 X2 Y2 Z2

你这个串联是怎么样串联的?1,2号电机Y接法(XYZ短接),然后A1 B1 C1接到A2 B2 C2,然后接到变频器输出?这样的话,你方法1和方法2接线是一样的。不信你划一下电路图就是了。


还有种接法,1号电机的XYZ短接。A1,B1,C1接到X2,Y2,Z2,然后A2,B2,C2出来接变频器输出。



你用哪种方法?


10M以内的线路不用考虑什么对地电容,什么谐波,谐振都不用考虑。你用变频器,启动电流大小也不用考虑。

谁的都市谁的梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2014年10月22日
发表于:2014-11-13 15:11:18
36楼

我最多是一拖6    

lql2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2011年3月01日
发表于:2014-11-13 18:50:42
37楼

好神奇的 电路 仔细看后 也没有发现问题  

529护卫舰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2013年1月05日
发表于:2014-11-13 20:53:19
38楼

只是见过第一种接法,都是小功率啊

park0215

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-11-13 21:52:49
39楼

你试验的两种方法都是同一KW的变频器吗,你换一个大一点的变频器再试试呢。。

谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:160130
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2014-11-14 11:26:11
40楼

   此贴很有价值,典型的争论焦点贴   

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师