无极性RS-485的简单解决方法 点击:3166 | 回复:6



bosi888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2014年10月21日
发表于:2014-10-21 10:23:06
楼主

RS-485的2根信号线为A 和B,简单的定义就是电平高的一根为A,低的为B。如果RS-485总线传输了很远之后,A和B搞混了,不是搞反了,那么有如下简单的方法就可以将无极性的RS-485正反都可以正确地接入波仕RS-232/485转换器,就是将无极性的RS-485变为有极性的。原理与交流电压的整流电路一样。






1431897797

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2014年9月09日
发表于:2014-10-22 07:34:02
1楼

波仕在RS485方面确实有几把刷子!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-10-22 21:01:10
2楼

这个型号的买过一个,坏了。看内部做工还行,谈不上多好。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2014-11-08 13:02:52
3楼

此做法从理论上说是错误的,RS485 的A线高于B线电压200毫伏时认作逻辑1,B线高于A线电压200毫伏时认作逻辑0,这种在总线上接整流桥的做法明显会破坏信号的传输识别。

leone529

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年4月07日
发表于:2014-11-10 23:22:13
4楼

我现在用422 并接转到485-2线形式,modscan能扫描到01和03的全部地址,信号很稳定,但是moxa却读不到01线圈状态,能指点下吗?

1431897797

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2014年9月09日
发表于:2014-11-12 09:53:01
5楼

回复内容:

对: leone529 我现在用422 并接转到485-2线形式,modsca... 内容的回复!


买弯弯的 没有售后吧..。。。波仕零延时自动收发切换的全双工半双工通用的4线RS-422口才可以并接为2线RS-485,否则延时多了就会对某些信号无反应。

联洲软启动吴越13974965329

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年11月20日
发表于:2014-11-20 10:33:04
6楼

这么简单哇,真是不看不知道,一看吓坏了