a651743566
称重传感器显示仪表上面端口输出的0-20ma,我连接到PLC-AD2上后,采集的0-4000数据和0-20ma不成线性比是怎么回事?谢谢大家
fengyuwuzu20
我觉得有两种可能:一是干扰问题;二是仪表需要标定一下。
254489112@qq.com
仪表需要标定。以前遇到过的问题,欢迎交流254489112@qq.com
601565122
仪表需要标定?如何标定?我是新手,请指点!!谢谢!
回复内容:
对: 254489112@qq.com 仪表需要标定。以前遇到过的问题,欢迎交流2544891... 内容的回复!
请教下怎么标定啦?现在我的几台设备都有误差,都不成线性比,我用的是松下FPX-AD2
wangyabing90
根据量程选择合适的砝码进行标定 应该能解决
对: wangyabing90 根据量程选择合适的砝码进行标定 应该能解决 内容的回复!
你的意思是用砝码标定零位和满载量程位吗?