发电机滑环电刷冒火是由哪些原因造成的
①电刷质量较差,或使用了不同牌号、不同类型的电刷。应检查各个电刷牌号和类型及质量,将电刷更换成一样的质量上乘的。
②电刷和引线、引线和接线端子部的连接松动,接触电阻较大,电刷间的负荷分配环均匀。应检查电刷与铜辨的接触及引线回路中的螺丝是否上紧,接触是否良好。
③电刷压力不均匀。检查各个电刷压力,进行调整,注意使各电刷的压力均匀,其差别不超过10%。 ④电刷研磨不良,接触面积小。应重磨电刷或使发电机在经负荷下运行。
⑤滑环和电刷表面不干净。用白布浸少许洒精擦试滑环,用白布擦电刷表面。
⑥电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加。应检查电刷在刷框内能否上下自由活动,更换摇摆和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1~0.2mm的间隙。
⑦电刷磨短。超过允许值时,应及时更换。
⑧滑环不圆,表面不平,有损伤痕迹。应在磨滑环。
⑨滑环磨损不均匀,电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动,火花随振动加剧。应查明振动原因,进行清除。
楼主最近还看过