合信PLC pid库问题求助 点击:2018 | 回复:4



王者之师--HAOYOU88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 132回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2014-09-18 19:24:14
楼主

各位高手,现在有一台合信cpu224+CPU    和EM231   8AI电流输入模块,用了合信的PID-T温度库,据说非常好用,现在情况是PID也可以正常工作,但一直调不到理想状态,想用合信温度库的PID自整定功能,一直没有成功。

      问:1、合信PID-T是不是必须配用热电偶或热电阻类型的输入模块。电流模块和温度变送器配用方式是否可行。

              2、库中测量值的最大值是不是可以直接输入32000(我的电流模块读入温度换算为6400-32000)

               3、PID自整定需要什么条件,其中P;I;D初始值需不需要设置,怎么设。

                4、为什么我只要把自整定开关置位PID-T就一直输出为0(用的是模拟两口)



楼主最近还看过



王者之师--HAOYOU88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 132回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2014-09-18 19:27:53
1楼

自己先顶,望高手解决

真玉米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2012年1月13日
发表于:2014-09-20 13:38:50
2楼

开始条件是设定温度必须高于实际温度,MAXPV改为13200,最好将16#03复位,然后就可以开始自政定了

王者之师--HAOYOU88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 132回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2014-09-28 09:54:52
3楼

谢谢真玉米,复位16#03,是不是先赋0后,再赋16#03.

pppppoo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2017-07-01 09:42:52
4楼

我这里也提供合信的PLC,还有国产的变频器,这些有需要的可以和我联系,有什么技术问题也可以一起探讨,我的联系电话是13588284471