mgq3721
S7-200的PLC与西门子触摸屏通讯,为什么触摸屏上显示温度的地方都是显示“####”,求解。
李正华_98
通讯不正常,或者输入输出属性设置不对。比如数据类型,数据位数
王者之师-----懂一点点
触摸屏说有的数值都是######,问题出在你的屏和PLC通信的地址或者波特率不对应,如果只是温度显示数值为########,你就要查看你的数据类型了
回复内容:
对: 王者之师-----懂一点点 触摸屏说有的数值都是######,问题出在你的屏和PL... 内容的回复!
谢谢
对: 李正华_98 通讯不正常,或者输入输出属性设置不对。比如数据类型,数据位数 内容的回复!
银光人生—华
应该是没有通信上,或者就是现实数据的格式不对。
现在别的数据显示了,就是还有一些参数显示不出来,比如在PLC里面的变量是VD50,在触摸屏里设置的变量也是VD50,但是监控程序可以显示数据,但是触摸屏上只显示####,不知道问题出在哪里,别的数据都显示了,就这个数据不显示,求教
zhu860423060
西门子的好像和显示位数有关系,超了就出###
对: 银光人生—华 应该是没有通信上,或者就是现实数据的格式不对。 内容的回复!
您估计是怎样的数据类型,我用的都是real
对: mgq3721 回复内容:对: 王者之师-----懂一点点 触摸屏说... 内容的回复!