山西某钢铁集团公司热轧厂生产线的PROFIBUS故障诊断与排除


1. 故障现象

网络:            1条PROFIBUS网络

PROFIBUS主站:    西门子plc400主站

PROFIBUS从站:    进口某品牌变频器

   网络不定期出现PROFIBUS通讯故障;将主站对调,该条PROFIBUS网络依然出现故障。


2. 现场诊断

   现场布线情况,发现如下问题:

   PROFIBUS电缆与动力电缆未分开。

   功能地与保护地是否分开有待确认。通过观察变频器的PROFIBUS接口A、B信号的波形发现如下问题:

   在所有变频器都上电后,部分PROFIBUS从站的干扰 相当严重,而且比较频繁。

   B-A的波形不是规整的方波,带有尖波。

   通过降低PROFIBUS波特率,波形有所改善。

   判断:现场的EMC造成故障。

3. 相应补救措施

   通过在电压衰减比较大的节点添加我公司的PROFIHUB B5中继集线器后的测试情况:波形有明显改善,尤其对B-A的电压峰-峰值(peak to peak)作用明显,噪声干扰消失。

4. 建议

   改善PROFIBUS布线(在施工时已做,很难再改);对于控制柜内的PROFIBUS电缆,应尽量使该电缆之间的间距保持相等;

   在电缆必须交叉的地方,它们总是应该成直角。

   如果间距不足以维持各个类别间所需要的间距,则必须将这些电缆布线在单独的金属支架中。

   进入控制柜的所有电缆屏蔽在入口点接地。在控制柜的电缆入口处使用螺纹压盖固定。

   在电缆屏蔽接地之前,避免在控制柜外面有任何电缆与PROFIBUS电缆平行。  

   改善接地系统;加hub中继器,分段;

5. 结果

   厂方通过安装PROFIHUB B5后,各个站点的B-A电压均正常,波形明显改善,故障排除。