关于接地问题 点击:307 | 回复:3



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-08-30 12:00:51
楼主

现在国内,很多车间都是多层楼,接地都采用三相五线制,地线用一根总的地线,而国内很多设备电气系统,不完善,往往通过地线讲系统内谐波导入总的地线,这样使得其他设备电气系统又通过总的地线讲谐波导入内部。

大家说说,这样的系统不能打地桩,如何消除个设备系统间的干扰呢?



楼主最近还看过



chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-08-30 17:03:00
1楼

必须打地桩呀,不打怎么解决问题。

严格来说,如果你的接地是标准的,接地电阻在4Ω以下,各类设备的漏电流都应该流入大地。而且严格要求的话,每个设备是直接用接地线跟接地螺栓相连,而不是串联起来的。

遗憾的是,大部分现场本身的接地方式就有问题,而且接地电阻也达不到要求。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-08-30 22:47:58
2楼

  必须打地桩呀,或是接入到房子的多处铁柱上

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-09-01 09:32:40
3楼

回复内容:

对: chenminglei0509  必须打地桩呀,不打怎么解决问题。严格来说,如果你的接地... 内容的回复!


 楼上很详细。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师