接触器的简单问题,一时无法确定了 点击:572 | 回复:4



无心123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2014-08-15 16:32:20
楼主

三相接触器,铭牌额定电流380V  16A

我进线使用一相,然后使用并接方式通过三组触点控制

我现在确定不了,这种使用方法此劫持器可负载电流应该是多大,

我记得理论应该是16X3=48A的,既可以负载220V X  48A的设备吧

还是说只能负载 220V X 16A的设备呢,或者说是其他的计算功率呢啊

请大侠高手帮忙确认下。谢谢哦




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2014-08-15 17:10:58
1楼

不建议这样使用!因为接触器的三个触点不可能同时接通和断开。最先接通的和最后断开的都将承受超出其额定值的电流,很容易损坏!当一个触点损坏后紧接着就是第二个、第三个!最后全部损坏!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-08-15 18:32:52
2楼

一般可以带总电流和的50%~60%

洛拉门迪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2014年7月19日
发表于:2014-10-17 14:37:54
3楼

是频繁通断的话就别这么用, 要不是承受20.30个流还是可以的,我家制芯机这么用的说

通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2014-10-17 14:54:12
4楼

多学习是好事,本来好像挺简单的问题也是学问,。。三相接触器,380V是指吸合线圈电压,16A是只每一个触点的最大电流。。

并列可以是48A,但是不能这么用。。因为通断的时候,触点接触有先有后,在接通的一瞬间,如果有一个触点不能接上,那么其他两个就有可能超电流,超电流就有可能烧坏触点。