S7-300CPU317-2DP停机事件

S7-300CPU317-2DP停机事件,在运行的过程中突然停机,检测结果如下:请帮助

机架:                         0
插槽:                         2
序列号:S C-B3TM24702011
事件 1 / 100:  事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
15:53:38.574  2014-08-13
事件 2 / 100:  事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
15:53:35.646  2014-08-13
事件 3 / 100:  事件 ID 16# 430E
已执行存储器复位 
之前的工作模式:STOP (存储器复位)
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
15:53:32.410  2014-08-13
事件 4 / 100:  事件 ID 16# 4308
通过开关设置启动存储器复位 
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STOP (存储器复位)
进入的事件
15:53:31.566  2014-08-13
事件 5 / 100:  事件 ID 16# 4546
因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
15:53:11.104  2014-08-13
事件 6 / 100:  事件 ID 16# 6523
因访问存储器子模块时出错导致存储器复位请求 
与用户无关 (Z2):8020 (Z3):1410 
之前的工作模式:RUN
内部错误, 进入的事件
15:53:11.104  2014-08-13 

 



楼主最近还看过



xiaojin_1016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2014-08-14 06:24:54
1楼

如果没有对PLC进行任何操作,断电后再上电试试。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-08-14 07:48:55
2楼

是否楼主的PLC需要存储数据,因为存储卡満,所以自动清除时失败报错。

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2014-08-14 08:27:50
3楼

储卡使用只用11%                               