真空泡真空度降低
  1.1 故障现象
  真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
  1.2 原因分析
  真空度降低的主要原因有以下几点:
  (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
  (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;
  (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。
  1.3 故障危害
  真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。
  1.4 处理方法
  (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;
  (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。
  1.5 预防措施
  (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;
  (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器;
  (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;
  (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。
  真空断路器分闸失灵
  2.1 故障现象
  根据故障原因的不同,存在如下故障现象:
  (1) 断路器远方遥控分闸分不下来;
  (2) 就地手动分闸分不下来;
  (3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
  2.2 原因分析
   2.3 故障危害
  如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
  2.4 处理方法
  (1) 检查分闸回路是否断线;
  (2) 检查分闸线圈是否断线;
  (3) 测量分闸线圈电阻值是否合格;
  (4) 检查分闸顶杆是否变形;
  (5) 检查操作电压是否正常;
  (6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
  2.5 预防措施
  运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。
  弹簧操作机构合闸储能回路故障
  3.1 故障现象
  (1) 合闸后无法实现分闸操作;
  (2) 储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。
  3.2 原因分析
  (1) 行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;
  (2) 行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;
  (3) 行程开关损坏,储能电机不能停止运转。
  3.3 故障危害
  在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。
  3.4 处理方法
  (1) 调整行程开关位置,实现电机准确断电;
  (2) 如行程开关损坏,应及时更换。
  3.5 预防措施
  运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态。
  分合闸不同期、弹跳数值大
  4.1 故障现象
  此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。
  4.2 原因分析
  (1) 断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;
  (2) 分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大。
  4.3 故障危害
  如果不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命,严重时能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大。
  4.4 处理方法
  (1) 在保证行程、超行程的前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内;
  (2) 如果通过调整无法实现,则必须更换数据不合格相的真空泡,并重新调整到数据合格。
  4.5 预防措施
  由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患,在更换断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工作时必须使用特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题解决问题。

   

 



楼主最近还看过



江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-08-10 11:14:17
1楼

我是来学习的  搬个小凳凳  坐前排位置

Eta_Chen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年8月12日
发表于:2014-08-17 17:20:22
2楼

学习学习,大家交流交流 ,有空来我主页


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师