我有1台EJA110A差压变送器,量程:0~-100KPa,输出4~20mA,带HART协议.用了一段时间后发现测量不准,在压力变送器排污处装1只Y-150,量程:0~-100KPa,精度:0.4级压力表,压力表指示:-73.5KPa,变送器显示:64.03KPa,用万用表测量输出电流:14.23mA,拆除引压管检查变送器零点:0.03KPa;连接好,在变送器电源回路中串联250欧姆左右电阻,准备用HART协议操作器检查参数,发现变送器显示:-73.3KPa,用万用表测量输出电流:18.23mA,电流输出偏高,将电阻改为100欧姆左右,用万用表测量输出电流:16.03mA,请问是什么原因?