电机被烧的几种条件有哪些啊 点击:545 | 回复:9



peng然心动

    
  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:20帖 | 136回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:875
  • 注册:2014年2月21日
发表于:2014-07-03 22:44:53
楼主

一次遇到一种情况,泵无缘无故不工作了,后来测定电机烧了,我就纳闷了,泵的工作条件是间歇性启动,间隔和工作时间为7-8分钟,两台泵交替使用,间隔时间为24小时,三相电机为4kw,热继电器是调到8A左右,两台在同样的工作条件下,一台泵烧毁,且该泵热继未跳,空开跳闸。(该泵之前,对应出口出现过堵塞,排除后正常)




hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-04 08:53:06
1楼

热继未跳,空开跳闸应该是电机内部有短路。应该是你的电机老化了。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-04 09:41:05
2楼

电机烧毁肯定是过电流,过电流也就是负载过大,你的保护器件异常不能有效保护了

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-07-04 10:25:22
3楼

频繁启动电机造成的

频繁启动会造成温升过大,超过电机绝缘等级要求,自然就烧了

 

nd2012rkly

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2014年6月27日
发表于:2014-07-04 13:38:27
4楼

你可以看看空开是几个A的,有可能空开的电流比热继电器的8A低

peng然心动

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:20帖 | 136回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:875
  • 注册:2014年2月21日
发表于:2014-07-04 19:14:22
5楼

回复内容:

对: hpulizhong 热继未跳,空开跳闸应该是电机内部有短路。应该是你的电机... 内容的回复!


不会吧,才用了一年半啊,不会这么快吧

peng然心动

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:20帖 | 136回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:875
  • 注册:2014年2月21日
发表于:2014-07-04 19:17:29
6楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李 频繁启动电机造成的频繁启动会造成温升过大,超过电机绝缘... 内容的回复!


但控制电路中的保护应该起作用啊,顺便问一下,供电电压达到425v正常吗,对于380v的用电设备

peng然心动

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:20帖 | 136回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:875
  • 注册:2014年2月21日
发表于:2014-07-04 19:18:03
7楼

回复内容:

对: nd2012rkly 你可以看看空开是几个A的,有可能空开的电流比热继电器的8A低 内容的回复!


16a

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-07 09:34:49
8楼

回复内容:

对: peng然心动  回复内容:对: 王者之师--丰李 频繁启动电机造成的频... 内容的回复!


首先供电电压425V太高了,已经超过了10%,超过了电压允许偏差容许值。热继电器是保护过载用的,一般都有较长的延时,因为电机容许一段时间的过载。所以,热继未跳,空开跳闸应该是电机内部有短路,可能和你的电压高有关,可能绝缘击穿。

hgm8026

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:267
  • 注册:2014年8月28日
发表于:2014-08-28 14:48:46
9楼

绝缘老化,爆炸性烧毁,没什么奇怪的