一个变压器保护的问题 点击:175 | 回复:7



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-06-18 17:37:33
楼主

蓝色框中的系统起什么作用,其中的R1,ZL1,C1,KA1该如何选型




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-18 18:57:53
1楼

貌似是变压器单点接地故障的测试电路

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-18 18:58:46
2楼

这个得根据你所需要检测接地漏电的大小来选取各个参数。

ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-06-19 08:44:32
3楼

这应该是变压器中心的电压偏移后,电压升到KA1的吸合值时,保护动作,切断电路

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2014-06-19 12:48:50
4楼

引用 ding_guoxing 的回复内容: 这应该是变压器中心的电压偏移后,电压升到KA1的吸合值...



wen_mi_ng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年11月29日
发表于:2014-06-19 13:01:40
5楼

同意楼上的意见!

(悄悄的说:楼主框框是紫色的不是蓝色的噢)

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-19 13:44:36
6楼

1、楼主色盲;

2、应该是检测负载不对称;

努力学习者

  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-06-19 15:31:01
7楼

回复内容:

对: ding_guoxing 这应该是变压器中心的电压偏移后,电压升到KA1的吸合值... 内容的回复!


那个二极管和电容应该如何选和如何计算呢?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师