三垦变频器,5.5KW拖2.2KW电机
现场情况,过载没有设定降容,采用默认值,最近天气比较热,电机负载电流只有2.7A,但是出了问题,变频器报过电流,结果变频器主电路模块烧了,炸机,而且连续两个。
这种情况怎么回事?
楼主最近还看过
天地_61
建议考虑以下几个可能:
1.主电路模块是电流型的烧毁还是电压型的击穿
2.如是烧毁,要考虑电机是否短路,或者电机有否堵转。
3.如是击穿,要考虑高电压来自何处。
另外问两个问题:
1.主电路的进线端加了快熔了吗?如果是断路器则是无用的。
2.变频器到电机的导线长吗? 请检查绝缘。
阿水--王者之师
如连接坏 变频器的 话,个人感觉 这个 电机是不是有问题呀
王者之师--丰李
我也觉得电机该检讨一下
电机有问题
chenminglei0509
电机或者导线短路了吧?我在想为什么变频器的保护没有起作用?是速度太快来不及封锁IGBT吗?
快熔基本起不到保护作用,修了这么多,如果快熔坏了,模块没有好的。