yy909798 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-04 20:04:19 楼主

数控仪表车,汇川md320变频器,报警号07。前几天在做时制动电阻烧掉,更换后做了2天,再次烧掉,求高手指点。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
yy909798 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-04 20:11:49 1楼
 

上电后不运作,电阻急剧发热,电阻接线桩直流电压有261v.

  回复 引用 举报
研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-04 20:41:58 2楼
 

你查一下手册中的“报警号07”是指的什么意思?

  回复 引用 举报
研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-04 20:48:05 3楼
 

经查err07为恒速过电压

  回复 引用 举报
研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-04 20:48:39 4楼
 

如图所示步骤进行检测就可以了

  回复 引用 举报
yy909798 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-08 14:41:26 5楼
 

重新接上电阻,有能用了,做了2天了。