aihuyiyi
我们做一个PLC柜 可是不是太懂 接线完成以后 让别人做的程序 可是下载完程序以后 AI 模块亮红灯 不知道什么原因 请高手指点迷津!
阿水--王者之师
AI 模块哪个红灯亮起呀? 最好来蹼现场图片才好解说
haizi_9
PLC在首次下载完成后有断电复位,第二次上电后仍然亮红灯的话,要查看程序里面有没有问题了,是不是组态配置的原因等等
撞破烂钟——王者之师
极有可能,别人做的程序的硬件设置中的AI卡件的型号与你安装的型号不一致。
飞雪008
也可能做了断线报警,你把模拟量数据接进去看看
LCL———王者之师
AI 模块里面的拨码你设置了吗?
回复内容:
对: 飞雪008 也可能做了断线报警,你把模拟量数据接进去看看 内容的回这个有可能
狼牙精神
AI模块红灯亮原因有很多,具体查找方法是先在线查看PLC的诊断信息然后根据诊断信息确定故障点。
对: 阿水--王者之师 AI 模块哪个红灯亮起呀? 最好来蹼现场图片才好解说 内容的回复!
SF
对: 飞雪008 也可能做了断线报警,你把模拟量数据接进去看看 内容的回复!
这个很有可能 我对程序不了解 这个断线报警可以解除么 调试的时候没法把所有的信号接上
对: LCL———王者之师 AI 模块里面的拨码你设置了吗? 内容的回复!
哦 我对程序不太懂 这个拨码设置 有什么作用
江小南
弱弱的问一句24V供电你接了吗
土豆bfc
对: 江小南 弱弱的问一句24V供电你接了吗 内容的回复!
感觉也可能是网络模块的24V电源没接,导致背板总线的电源不对,红等也亮