用松下PLC编写个程序调试  总体检查总是 双重使用错误,不知道为什么错误,程序结构

。。。。。。。。。。call1

。。。。。。。。。。call2

。。。。。。。。。。SUB1

。。。。。。。。。。子程序1内容

。。。。。。。。。。RET

。。。。。。。。。。SUB2

。。。。。。。。。。子程序2内容

。。。。。。。。。。RET

。。。。。。。。。。END

那里错误了 为什么输出总是双重使用,谁知道啊!!!




jiangqingchuan

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2014-05-30 15:03:27
1楼

谁知道的说一下吧!!!

jiangqingchuan

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2014-05-30 15:10:29
2楼

都没有用过松下PLC的么?木有高手,木有大神了么

zdhshebei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2014-09-01 23:07:11
3楼

end位置应该是在主程序后面,子程序前面,位置错了

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-09-02 10:22:25
4楼

楼主这样试试

。。。。。。。。。。call1

。。。。。。。。。。call2

。。。。。。。。。。FEND

。。。。。。。。。。SUB1

。。。。。。。。。。子程序1内容

。。。。。。。。。。RET

。。。。。。。。。。SUB2

。。。。。。。。。。子程序2内容

。。。。。。。。。。RET

。。。。。。。。。。END