模拟量电流输出模块需要调scaling进行校准,scaling范围是0~2000,软件默认1000,量程范围是+/-20mA,输入电流是-20mA,实际结果是-32651,理论结果是-32768,需要修改scaling采样值校准,这个应该怎么样算?允许的误差范围是+/-0.1%




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-29 20:40:26
1楼

看你的结果应该在正负百分之一的范围内,不知道你还需要调整什么?

Aviya

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2014-05-30 09:35:02
2楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 看你的结果应该在正负百分之一的范围内,不知道你还需要调... 内容的回复!


误差挺大的,不过现在已经解决了