Aviya
模拟量电流输出模块需要调scaling进行校准,scaling范围是0~2000,软件默认1000,量程范围是+/-20mA,输入电流是-20mA,实际结果是-32651,理论结果是-32768,需要修改scaling采样值校准,这个应该怎么样算?允许的误差范围是+/-0.1%
研讨会宣传员_3259
看你的结果应该在正负百分之一的范围内,不知道你还需要调整什么?
回复内容:
对: 研讨会宣传员_3259 看你的结果应该在正负百分之一的范围内,不知道你还需要调... 内容的回复!
误差挺大的,不过现在已经解决了