请各位帮忙看看,采用台达的EH3系列(DVPEH00T3)的PLC做主站,西门子的S7-200做从站,二者通过modbus rtu协议通讯。现在利用MODRW指令,03的功能码,去读取s7-200的vw100的数据。西门子站号是2,台达是1.但是在填写读取地址的时候,西门子的40101(对应的VW100)这个数根本无法写入,台达的地址支持到32768.
对于这样的地址,在台达上面该如何设置,望知道的指教下。可以联系QQ:121646810
robotH
vw100的MODBUS地址是50
回复内容:
对: robotH vw100的MODBUS地址是50 内容的回复!
对,刚开始没看清楚手册