台达PLC MODBUS问题 点击:424 | 回复:2



sluink

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:9帖 | 57回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:990
  • 注册:2011年5月27日
发表于:2014-05-26 14:20:11
楼主

请各位帮忙看看,采用台达的EH3系列(DVPEH00T3)的PLC做主站,西门子的S7-200做从站,二者通过modbus rtu协议通讯。现在利用MODRW指令,03的功能码,去读取s7-200的vw100的数据。西门子站号是2,台达是1.但是在填写读取地址的时候,西门子的40101(对应的VW100)这个数根本无法写入,台达的地址支持到32768.

 对于这样的地址,在台达上面该如何设置,望知道的指教下。可以联系QQ:121646810




robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2014-05-29 11:39:08
1楼

vw100的MODBUS地址是50

sluink

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:9帖 | 57回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:990
  • 注册:2011年5月27日
发表于:2014-06-04 15:59:32
2楼

回复内容:

对: robotH vw100的MODBUS地址是50 内容的回复!

对,刚开始没看清楚手册