台达B系列触摸屏与台达变频器通讯接线 点击:778 | 回复:4



邵-王者之师

    
  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-05-20 23:40:55
楼主

捣鼓了一晚上,想搞个台达触摸屏和自家的变频器通讯。

组态好触摸屏后,不管怎么接线,触摸屏总是报通讯错误~~~

所有握手协议都设置一致了。接线按照图来接的,但是还是报错~

请哪个大神们赐教!




Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-21 07:57:46
1楼

台达的屏这边485通讯应该是1号角和6号角,变频器就不太清楚了

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2014-05-21 09:47:52
2楼

+对+,-对-!!!!!!!

daodao003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2009年6月20日
发表于:2014-05-21 20:52:59
3楼

1楼正解。 补充下

变频器这边是RJ-11通讯口,定义如下

1:  15V

2:  GND

3:  SG-

4:  SG+

5:  +EV

6:  通讯使用


邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-05-21 22:52:08
4楼

感谢各位,小弟原来犯了个严重的错误,1、6号引脚接成1、9了~晕死~