尊敬的客户:
您好!
PN20E=编码器的分辨率(20位就设置为1048576)
PN210=多少个脉冲电机转一圈(设为1000则上位发送1000个脉冲电机旋转一圈)
位置控制电机转速是根据上位装置发送脉冲个数及频率所决定。
----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼
TEL: 400-821-3680 FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn
<受理时间>
周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30
安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------
回复内容:
对: SA12231017 请问如何在sigmawin+上监测呢? 反馈脉冲计数吗 内容的回复!
尊敬的客户:
您好!
UN00C监视驱动器所收到的脉冲数。
