PIW和IW的区别 点击:235 | 回复:2



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-05-03 12:15:54
楼主

IW:是数字量输入模块的输入信号状态,在每次循环扫描开始时,系统将它们存入过程映像区中的输入表中,即每一循环扫描周期刷新一次。该区可以以位(bit)、字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于数字量(开关量)的输入信号?。
PIW:是外设I/O存储区。不经过过程映像区输入表直接访问输入模块,即不受扫描周期的约束。该区不能以位(bit)为单位访问外设I/O存储区,只能以字节、字或双字为单位进行访问。
该区多用于模拟量的输入信号。

请问问什么在定义地址在100起始的时候,各个地址的起始自动为"IW",而采用起始地址为272后,各个地址的起始自动为"PIW",谢谢 ?
因为定义地址在100起始的时是在过程映像区范围之内。而采用起始地址为272后则超出过程映像区范围。
参见西门子选型样本,其中有CPU的过程映像,数字量通道及模拟量通道的数据。例如CPU-315(6ES7 315-2AG10-0AB0),过程映像I/O 1各128字节,数字量通道集中I/O各1024字节,模拟量通道集中I/O各256字节.如某种CPU,过程映像I/O 1各128字节(0-127),为了以示区别,PIW、PQW地址可从128开始(可自定义)。

   

 



楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-05-03 21:14:50
1楼

  学习了                    

Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-04 10:35:31
2楼

外设地址小能减少PLC扫描的时间,具体还得看你的程序。