西门子S7-300PLC的计数器可不可以设定一个值 点击:147 | 回复:1



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-05-03 12:13:21
楼主

西门子S7-300PLC的计数器可不可以设定一个值,当达到这个值的时候,使触点通断呢?我仿真试过,总是失败……
答:绝大多数PLC的加计数器的触点在当前值等于预置值时动作,你需要的是这个功能吧。但是S7-300的加计数器与众不同,当前值为0时计数器的常开触点断开,当前值非零时闭合。需要用比较指令来比较它的加计数器的当前值和预置值,满足条件时比较器等效的触点闭合。减计数器可以直接使用,从预置值减到0,其常开触点触点断开。
可以使用S7-300的SFB0(IEC加计数器),它和其他PLC的加计数器的性能相同。

   

 



楼主最近还看过



Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-04 10:37:15
1楼

一般很少用计数器,都是用上升沿+加法来计数,然后用move清零。CMP==I来做比较