ABB600系列变频器通电显示正常,开机有时候跳(PPCC LINK)  光纤故障,接上负载,一开机就跳.各位高手,求指点。





顺水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:242
  • 历史总积分:511
  • 注册:2013年3月09日
发表于:2014-05-12 20:23:57
1楼

通讯故障,检查光纤哪里是否有漏光。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-05-13 16:26:51
2楼

提示是通讯故障,实际上一般是主控板坏的机会多。

cumt198225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2016-09-04 20:25:04
3楼

PPCC LINK 变频器主板坏的可能性比较大