电工口诀(五十三)------用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

          测量电阻选量程,选完量程再调零。

          两笔短路看表针,不在零位要调整。

          旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。

          旋钮到底仍有数,更换电池再调整。

          接触一定要良好,阻大两手要悬空。

          测量数值保准确,表针最好在格中。

          测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。


电工口诀(五十四)------用指针式万用表判断电容器的好坏

          电容好坏粗判断,万用电表可承担。

          使用电阻乘K档,表笔各接一极端。

          表针摆到接近零,然后慢慢往回返。

          到达某处停下来,返回越多越健康。

          到零不动有短路,返回较少有漏电。

          开始测量表不走,电容内部线路断。


电工口诀(五十五)------用充、放电法判断电容器的好坏

          电容好坏粗判断,充放电法可承担。

          电容两端接直流,少许时间就掐断。

          导体点接两个极,有无火花注意看,

          有火为好无火坏,同种火大更饱满。


电工口诀(五十六)------交流钳型电流表的使用方法和注意事项

           交流钳型电流表,电流检测离不了。

           安全使用防触电,绝缘手套要戴好。

           不可测量裸导线,量程选择很重要。

           导线位居口中心,测量数值最可靠。

           钳口只容一相线,多芯电缆测不了。


电工口诀(五十七)------低压单相电能表的选择(上)

           单相交流电能表,计量用电不可无。

           显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。

           计算用电总电流,千瓦总数乘以五。

           选择电表电流值,千瓦两倍可满足。


电工口诀(五十八)------低压单相电能表的选择(下)

          标注电流有两个,括号内外各一数。

          外小内大成倍数,两倍四倍都会有。

          外部称为标定值,内部称为过流值。

          正常使用标定值,过流使用要有度。


电工口诀(五十九)------通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法

           电流超过表数值,加接TA才能使。

           L1、2接电路,流过电流实际值。

           K1、K2接电表,1进3出5安值。

           2孔进入电压线,连接拆开小片端。

           另端连接L1,零线进出4、5端。


电工口诀(六十)------三相三线制三相低压电能表直接接线方法

           三相动力三相线,三相电表计用电。

           接线端口有六个,三个双来三个单。

           单号依次接电源,双号连接输出线。

           一二、三四、五和六,各为一相不可乱。

           一、五两处小连片,保持原状莫拆断。


电工口诀(六十一)------三相四线制供电时低压电能表直接接线方法

            三相四线计用电,三相电表直接连。

            面对电表左到右,总共八个接线眼。

            前面三对接火线,7、8用于接零线。

            1、2A相3、4B, 5、6两端C连接。

            1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。


电工口诀(六十二)------埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定

其他管线同埋地,平行交叉最小距。

水管通讯电力线,统统都是点五米。

交叉可为点二五,穿管保护板隔离。


电工口诀(六十三)------电动机额定转距的计算方法

           额定转距怎样求?容量千瓦除转速。

           单位使用公斤米,再乘常数九七五。

           单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。


电工口诀(六十四)------三相异步电动机额定线电流的精确计算

            三相电机求电流,要知以下四个数。

            电压、容量和效率,还有一个功因数。

            容量瓦数做分子,其余相乘做分母。

            还有一个根号三,放在分母最前头。

            容量电压具体值,铭牌上面都会有。

            功率因数和效率,找到样本才能求。


电工口诀(六十五)------直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值

电机满压直接起,铭牌电流五至七。

容量不超十千瓦,否则设备撑不起。

直接起动配开关,六倍千瓦单位安。

五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。

注解:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。


电工口诀(六十六)------确定控制三相异步电动机用的接触器规格

                  电机供电接触器,规格使用电流计。

                  最小等于电机流,两倍容量也可求。

                  反复起动正反转,增加一级才安全。


电工口诀(六十七)------小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求

               要想起动较平缓,起动电阻要分段。

               通电开始值最大,随着加速分段减。

               开关闭合切下级,每次剩余前一半。

               一般设置三、四级,起动完成全切断。


电工口诀(六十八)------普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算

                          电机起动加满压,瞬间电流将很大。

                          五至七倍额定流,电源配电都害怕。

                          简单方法星三角,电流变小靠减压。

                          转矩随流同下降,三分之一的满压。


电工口诀(六十九)------根据电动机的容量确定星---角减压起动转换时间和热元件的整定电流

                     电机起动星三角,转换时间整定好。

                     容量开方乘以二,积数加四单位秒。

                     电机起动星三角,过热电流整定好。

                     容量乘八除以七,电流为相要牢记。


电工口诀(七十)------单台三相异步电动机功率因数补偿

                     小型微型电动机,功率因数都很低。

                     满载最大点八五,空载不足零点一。

                     电源不能充分用,线路损耗更可惜。

                     减少损耗接电容,灵活方便也经济。

                     已知电机千瓦数,除三除二得两数。

                     两数之间千乏值,即为补偿电容数。

                     若知空载视在功,该数九折配电容。


电工口诀(七十一)------小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算

                  绕线转子异步机,起动性能最优异。

                  电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。

                  要想性能最理想,外接电阻要适当。

                  该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。

                  转子电压除电流,其商再除根号三。


电工口诀(七十二)------单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法

                  单值电容电动机,通电不转要分析。

                  细听电机有声响,四种原因有其一。

                  主辅绕组有断路,电源电压过于低。

                  负载过重拖不动,常见损坏电容器。

                  确定方法不难算,电容起动同一理。


电工口诀(七十三)------当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围

           电机空载加满压,频率额定无偏差。

           若知容量和极数,电流范围能回答。

           假设额定为一百,空流二五至六八。

           容量大的空流小,极数多的空流大。

           两极最大为四十,较大电机二十八。

           容小极多达七十,容大极多三十八。


电工口诀(七十四)------电容的电容量和常见的电容器

             一个电容两块板,绝缘介质夹中间。

             两端加上一电压,正负电荷站两边。

             板大站的电荷多,两板较远不爱站。

             中间介质是何物,决定多少更关键。

             若将空气定为一,有些物质翻几翻。


电工口诀(七十五)------对变压器防雷接地线的有关要求

             变压运行保安全,防雷保护接地线。

             地线就地自己制,五号角铁八九只。

             两两间距两米整,排成口字或一字。

             打入地下两米五,连接扁铁焊结实。





OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-04-15 18:05:49
1楼

电工口诀要记牢。                          

qfycy900909

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2014-04-15 19:40:13
2楼

谢谢分享,谢谢楼主......

qianyingbiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2014-08-25 20:38:27
3楼

谢谢分享,谢谢楼主......