电工口诀(五十三)------用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五十四)------用指针式万用表判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,万用电表可承担。
使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
到达某处停下来,返回越多越健康。
到零不动有短路,返回较少有漏电。
开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(五十五)------用充、放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就掐断。
导体点接两个极,有无火花注意看,
有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电工口诀(五十六)------交流钳型电流表的使用方法和注意事项
交流钳型电流表,电流检测离不了。
安全使用防触电,绝缘手套要戴好。
不可测量裸导线,量程选择很重要。
导线位居口中心,测量数值最可靠。
钳口只容一相线,多芯电缆测不了。
电工口诀(五十七)------低压单相电能表的选择(上)
单相交流电能表,计量用电不可无。
显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。
计算用电总电流,千瓦总数乘以五。
选择电表电流值,千瓦两倍可满足。
电工口诀(五十八)------低压单相电能表的选择(下)
标注电流有两个,括号内外各一数。
外小内大成倍数,两倍四倍都会有。
外部称为标定值,内部称为过流值。
正常使用标定值,过流使用要有度。
电工口诀(五十九)------通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法
电流超过表数值,加接TA才能使。
L1、2接电路,流过电流实际值。
K1、K2接电表,1进3出5安值。
2孔进入电压线,连接拆开小片端。
另端连接L1,零线进出4、5端。
电工口诀(六十)------三相三线制三相低压电能表直接接线方法
三相动力三相线,三相电表计用电。
接线端口有六个,三个双来三个单。
单号依次接电源,双号连接输出线。
一二、三四、五和六,各为一相不可乱。
一、五两处小连片,保持原状莫拆断。
电工口诀(六十一)------三相四线制供电时低压电能表直接接线方法
三相四线计用电,三相电表直接连。
面对电表左到右,总共八个接线眼。
前面三对接火线,7、8用于接零线。
1、2A相3、4B, 5、6两端C连接。
1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。
电工口诀(六十二)------埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定
其他管线同埋地,平行交叉最小距。
水管通讯电力线,统统都是点五米。
交叉可为点二五,穿管保护板隔离。
电工口诀(六十三)------电动机额定转距的计算方法
额定转距怎样求?容量千瓦除转速。
单位使用公斤米,再乘常数九七五。
单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。
电工口诀(六十四)------三相异步电动机额定线电流的精确计算
三相电机求电流,要知以下四个数。
电压、容量和效率,还有一个功因数。
容量瓦数做分子,其余相乘做分母。
还有一个根号三,放在分母最前头。
容量电压具体值,铭牌上面都会有。
功率因数和效率,找到样本才能求。
电工口诀(六十五)------直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值
电机满压直接起,铭牌电流五至七。
容量不超十千瓦,否则设备撑不起。
直接起动配开关,六倍千瓦单位安。
五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。
注解:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。
电工口诀(六十六)------确定控制三相异步电动机用的接触器规格
电机供电接触器,规格使用电流计。
最小等于电机流,两倍容量也可求。
反复起动正反转,增加一级才安全。
电工口诀(六十七)------小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求
要想起动较平缓,起动电阻要分段。
通电开始值最大,随着加速分段减。
开关闭合切下级,每次剩余前一半。
一般设置三、四级,起动完成全切断。
电工口诀(六十八)------普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算
电机起动加满压,瞬间电流将很大。
五至七倍额定流,电源配电都害怕。
简单方法星三角,电流变小靠减压。
转矩随流同下降,三分之一的满压。
电工口诀(六十九)------根据电动机的容量确定星---角减压起动转换时间和热元件的整定电流
电机起动星三角,转换时间整定好。
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过热电流整定好。
容量乘八除以七,电流为相要牢记。
电工口诀(七十)------单台三相异步电动机功率因数补偿
小型微型电动机,功率因数都很低。
满载最大点八五,空载不足零点一。
电源不能充分用,线路损耗更可惜。
减少损耗接电容,灵活方便也经济。
已知电机千瓦数,除三除二得两数。
两数之间千乏值,即为补偿电容数。
若知空载视在功,该数九折配电容。
电工口诀(七十一)------小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算
绕线转子异步机,起动性能最优异。
电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。
要想性能最理想,外接电阻要适当。
该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。
转子电压除电流,其商再除根号三。
电工口诀(七十二)------单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法
单值电容电动机,通电不转要分析。
细听电机有声响,四种原因有其一。
主辅绕组有断路,电源电压过于低。
负载过重拖不动,常见损坏电容器。
确定方法不难算,电容起动同一理。
电工口诀(七十三)------当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围
电机空载加满压,频率额定无偏差。
若知容量和极数,电流范围能回答。
假设额定为一百,空流二五至六八。
容量大的空流小,极数多的空流大。
两极最大为四十,较大电机二十八。
容小极多达七十,容大极多三十八。
电工口诀(七十四)------电容的电容量和常见的电容器
一个电容两块板,绝缘介质夹中间。
两端加上一电压,正负电荷站两边。
板大站的电荷多,两板较远不爱站。
中间介质是何物,决定多少更关键。
若将空气定为一,有些物质翻几翻。
电工口诀(七十五)------对变压器防雷接地线的有关要求
变压运行保安全,防雷保护接地线。
地线就地自己制,五号角铁八九只。
两两间距两米整,排成口字或一字。
打入地下两米五,连接扁铁焊结实。