电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
接户档距怎样算?二十五米是一关。
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
总长不超五十米,过长使用不安全。
使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
线规要按供电算,最小截面防拉断。
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
室外接户进户线,线间距离怎样算?
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
电工口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序
低压三相四线制,水平排列成一字。
面对来线方向看,从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
电工口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择
架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
最小截面十六方,安全载流可估算。
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
十六平方六点五,二五以上分档算。
七十以下各一档,九五以上两两算。
截面二五倍数五,以上点五依次减。
若用铜线上一档,温度高时九折算。
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
架空铝线十千伏,电压损失百分数。
输距电流积六折,再被导线截面除。
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
举例:
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
铝线压损有多少?五个数值准备好。
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
电阻负载为基值,感性负载再提高。
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
所得结果乘系数,要分电压和相数。
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
功率因数零点八,根据截面把数加。
十方以下可忽略,以上依次再增加。
两种规格为一组,每组点二依次加。
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
铜的电阻率近似为铝的60﹪
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
零线截面看相线,七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值
低压架空铝绞线,负荷电流近似算。
二十五方为一百,一档增加五十安。
若用最小十六方,八十左右较核算。
电工口诀(四十三)------380/220V低压架空线路导线截面的估算
低压架空用铝线,导线截面怎么选?
输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
电工口诀(四十四)------地埋导线的允许载流量
地埋导线保安全,载流数值要有限。
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
最大截面九十五,数值最小两倍半。
土壤温度二十五,不是二五要折算。
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用***保护器。
三相四线三百八,四线***或四级。
“级”表示开关触点
“线”表示进、出线
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
合上开关点两端,都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
电工口诀(五十)------低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
电路故障可检查,通电测量火和地。
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
电工口诀(五十一)------用指针式万用表测量直流电压的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,并联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十二)------用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,串联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。