可能的原因
由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):(1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路(2) 制动单元短路(3) 接地故障(4) I/O板没有正确插入· 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)· 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)· 框架尺寸F:(2), (4)就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。MM440框架尺寸FX和GX:· 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障· 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误
诊断和应采取的措施
检查I/O板。它必须完全插入就位。